Bonjour à tous,
Comme indiqué dans sa préface, l’objectif de ce document est d’expliquer les phénomènes particuliers observés dans les installations BT lors de surcharge ou de défaut électrique dans les circuits équipés de variateurs de vitesse. Différentes préconisations sont fournies pour assurer la protection des personnes et des biens, ainsi que pour meilleure continuité de service.
Le sommaire de ce cahier technique est le suivant :
1 Variateurs de vitesse de type « convertisseurs de fréquence » pour moteurs asynchrones
1.1 Description p. 4
1.2 Nécessité de protections adaptées p. 7
2 Protections contre les surintensités
2.1 Protections intégrées aux variateurs p. 8
2.2 Protections extérieures aux variateurs p. 9
3 Protection des personnes
3.1 Les risques liés aux défauts d’isolement p. 11
3.2 Rappel sur les schémas de liaisons à la terre p. 12
3.3 Utilisation des DDR suivant le SLT p. 14
3.4 Protection contre les défauts terre intégrée aux variateurs p. 14
3.5 Défauts d’isolement et variateurs de vitesse p. 15
4 Protections à associer aux variateurs (tableau récapitulatif) p. 19
5 Phénomènes particuliers
5.1 Courants de fuite haute fréquence p. 20
5.2 Courants de fuite à la mise sous tension p. 22
5.3 Défaut en sortie du variateur avec un schéma TT ou TN p. 23
5.4 Défaut en sortie du variateur avec un schéma IT p. 25
5.5 Courant de défaut à composante continue p. 26
6 Recommandations de choix et d’installation
La documentation ICI .
Comme indiqué dans sa préface, l’objectif de ce document est d’expliquer les phénomènes particuliers observés dans les installations BT lors de surcharge ou de défaut électrique dans les circuits équipés de variateurs de vitesse. Différentes préconisations sont fournies pour assurer la protection des personnes et des biens, ainsi que pour meilleure continuité de service.
Le sommaire de ce cahier technique est le suivant :
1 Variateurs de vitesse de type « convertisseurs de fréquence » pour moteurs asynchrones
1.1 Description p. 4
1.2 Nécessité de protections adaptées p. 7
2 Protections contre les surintensités
2.1 Protections intégrées aux variateurs p. 8
2.2 Protections extérieures aux variateurs p. 9
3 Protection des personnes
3.1 Les risques liés aux défauts d’isolement p. 11
3.2 Rappel sur les schémas de liaisons à la terre p. 12
3.3 Utilisation des DDR suivant le SLT p. 14
3.4 Protection contre les défauts terre intégrée aux variateurs p. 14
3.5 Défauts d’isolement et variateurs de vitesse p. 15
4 Protections à associer aux variateurs (tableau récapitulatif) p. 19
5 Phénomènes particuliers
5.1 Courants de fuite haute fréquence p. 20
5.2 Courants de fuite à la mise sous tension p. 22
5.3 Défaut en sortie du variateur avec un schéma TT ou TN p. 23
5.4 Défaut en sortie du variateur avec un schéma IT p. 25
5.5 Courant de défaut à composante continue p. 26
6 Recommandations de choix et d’installation
La documentation ICI .
_________________
Ce qui fait que si peu de personnes sont agréables dans la conversation, c'est que chacun songe plus à ce qu'il veut dire qu'à ce que les autres disent (La Rochefoucauld)
Calamentran- Modérateur
- Messages : 1161
Date d'inscription : 18/07/2010
Re: Protections Basse Tension et variateurs de vitesse
Sulren, viens vite, Calamentran nous a ouvert un nouveau sujet de bavardage
Meuhhh, non !!! Même pas vrai, nous serons sage comme des images, enfin moi c'est sûr, sauf bien évidemment si Sulren veut absolument bavarder
Amitiés et Merci Calamentran pour ta patience.
Meuhhh, non !!! Même pas vrai, nous serons sage comme des images, enfin moi c'est sûr, sauf bien évidemment si Sulren veut absolument bavarder
Amitiés et Merci Calamentran pour ta patience.
_________________
Je préfère être détestée pour ce que je suis, qu'aimée pour ce que je ne suis pas.
Lil- Modératrice
- Messages : 3059
Date d'inscription : 12/07/2010
Re: Protections Basse Tension et variateurs de vitesse
Bonjour Lil
Alors, comme ça, on fait de l'humour, de bon matin, au petit dèj, et avec Sulren encore !!
Mais, comme tu le sais sans doute ... La plus perdue de toutes les journées est celle où l'on n'a pas ri .. (Chamfort)
Alors, comme ça, on fait de l'humour, de bon matin, au petit dèj, et avec Sulren encore !!
Mais, comme tu le sais sans doute ... La plus perdue de toutes les journées est celle où l'on n'a pas ri .. (Chamfort)
_________________
Ce qui fait que si peu de personnes sont agréables dans la conversation, c'est que chacun songe plus à ce qu'il veut dire qu'à ce que les autres disent (La Rochefoucauld)
Calamentran- Modérateur
- Messages : 1161
Date d'inscription : 18/07/2010
Re: Protections Basse Tension et variateurs de vitesse
Désolée Calamentran, j'peux pas m'en empêcher
Distraits les anciens de chez MG , yzont oublié l'IGBT de freinage dans le schéma
C'est p'tet moi qui vais le mettre ?
Bin oui c'est moi
L'IGBT de freinage réinjecte l'énergie. Je ne parle pas des cas simpliste où on court-circuite 2 phases
Lorsque les protections amont ont lâché, plus de réseau et plus de possibilité de réinjecter l'énergie.
Ce cas peut être dangereux dans certains cas mal gérés car la machine ne freine plus électriquement
Y faut tout leur dire aux anciens
Amitiés
Distraits les anciens de chez MG , yzont oublié l'IGBT de freinage dans le schéma
C'est p'tet moi qui vais le mettre ?
Bin oui c'est moi
L'IGBT de freinage réinjecte l'énergie. Je ne parle pas des cas simpliste où on court-circuite 2 phases
Lorsque les protections amont ont lâché, plus de réseau et plus de possibilité de réinjecter l'énergie.
Ce cas peut être dangereux dans certains cas mal gérés car la machine ne freine plus électriquement
Y faut tout leur dire aux anciens
Amitiés
_________________
Je préfère être détestée pour ce que je suis, qu'aimée pour ce que je ne suis pas.
Lil- Modératrice
- Messages : 3059
Date d'inscription : 12/07/2010
Re: Protections Basse Tension et variateurs de vitesse
Bonjour,
Calamentran est un monsieur très sérieux, sous les dehors quelquefois blagueur qu'il veut se donner.
Il ne faudrait pas le décourager de continuer à écrire ses posts de synthèse, extrêmement utiles pour le forum.
PS : En réalité, je crains surtout qu'il nous envoie un skud du genre: "dites donc vous deux, qui avez semble-t-il la plume facile, consacrez la plutôt à rédiger aussi des synthèses sur les sujet où vous excellez, si tant est qu'il en existe".
Et là on risque de se retrouver à poils..... en tous cas moi.
Oh Lil ! J'ai bien eu envie d'accourir, les mains pleines d'espiègleries, mais je me suis ravisé et je les ai remises dans ma musette.Sulren, viens vite, Calamentran nous a ouvert un nouveau sujet de bavardage
Calamentran est un monsieur très sérieux, sous les dehors quelquefois blagueur qu'il veut se donner.
Il ne faudrait pas le décourager de continuer à écrire ses posts de synthèse, extrêmement utiles pour le forum.
PS : En réalité, je crains surtout qu'il nous envoie un skud du genre: "dites donc vous deux, qui avez semble-t-il la plume facile, consacrez la plutôt à rédiger aussi des synthèses sur les sujet où vous excellez, si tant est qu'il en existe".
Et là on risque de se retrouver à poils..... en tous cas moi.
Dernière édition par SULREN le Sam 18 Sep 2010, 16:42, édité 1 fois
SULREN- Chevronné
- Messages : 261
Date d'inscription : 24/07/2010
Re: Protections Basse Tension et variateurs de vitesse
Moi aussi, je suis une dame très sérieuse, même si beaucoup d'éléments peuvent faire accroire le contraire.SULREN a écrit:Calamentran est un monsieur très sérieux, sous les dehors quelquefois blagueur qu'il veut se donner.
Mais lorsque je tourne la tête autour de moi et que je vois la misère de tellement de personnes affectés par le deuil, la maladie, la pauvreté, je suis obligée d'avoir l'exutoire de l'humour pour ne pas pleurer.
L'espièglerie m'est une nécessité à condition qu'elle ne s'établisse pas au détriment des autres, surtout s'ils ne peuvent se défendre.SULREN a écrit: Oh Lil ! J'ai bien eu envie d'accourir, les mains pleines d'espiègleries, mais je me suis ravisé et je les ai remises dans ma musette.
J'aime bien ta formulation du skud où je me retrouve tout à fait.
Et bin, faut pas te gêner de vouloir déshabiller les fillesSULREN a écrit: Et là on risque de se retrouver à poils..... en tous cas moi.
Amitiés
Et c'est reparti, on repollue !!!
_________________
Je préfère être détestée pour ce que je suis, qu'aimée pour ce que je ne suis pas.
Lil- Modératrice
- Messages : 3059
Date d'inscription : 12/07/2010
Re: Protections Basse Tension et variateurs de vitesse
Ah que ca fait bu bien l'humour.....
Comme disait mon grand pere ....et d'autres aussi.....
"Rire ..ca vaut un beafsteak"....
Zut ...pas tres vrai....je ris sans arret....et j'ai toujours faim :Plats: :Plats:
en tout cas moi j'aime ca la bonne humeur....sans moderation..
Amities Jean Paul
Comme disait mon grand pere ....et d'autres aussi.....
"Rire ..ca vaut un beafsteak"....
Zut ...pas tres vrai....je ris sans arret....et j'ai toujours faim :Plats: :Plats:
en tout cas moi j'aime ca la bonne humeur....sans moderation..
Amities Jean Paul
PAULOSIUS- Passionné
- Messages : 102
Date d'inscription : 04/08/2010
Sujets similaires
» Dimensionnement des moteurs avec variateurs
» Les variateurs
» Contrefaçons d'Altivar (variateurs de frequence Telemecanique -Schneider) ?
» Bonjour de la Basse Normandie
» Cahier technique => les variateurs
» Les variateurs
» Contrefaçons d'Altivar (variateurs de frequence Telemecanique -Schneider) ?
» Bonjour de la Basse Normandie
» Cahier technique => les variateurs
Page 1 sur 1
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
|
|